8
(2p)
La figura anterior muestra una vivienda y sistema de acondicionamiento de aire. El sistema debe mantener una temperatura de 21 °C dentro de...
8 (2p)
La figura anterior muestra una vivienda y sistema de acondicionamiento de aire. El sistema debe mantener una temperatura de 21 °C dentro de la vivienda. El sistema de acondicionamiento de aire enfria la vivienda cuando se arranca el compresor. Tener en cuenta que la vivienda está en Piura donde la tempertura casi siempre supera los 31 °C durante el día. De tal forma que cuando temperatura supera los 22°C se arranca el compresor y cuando baja de 21°C lo apaga. El sistema de control debe saber en todo momento si el compresor está apagado, encendido o en falla. A) ¿Qué tipo de control es el que se tiene implementado? ¿Contínuo u On/Off? (también llamado discreto) Es un control On/Off o también llamdo discreto. B) Defina cuales son las señales de entrada y de salida del sistema de control (especifique el tipo de cada señal: Analógica, Estados, Digital) Temperatura de la Vivienda – Señal Analógica – Entrada al Sistema de Control Orden para Apagar Compresor – Estado - Salida del Sistema de Control (Comando) Orden para Encender Compresor – Estado - Salida del Sistema de Control (Comando) Señal de que el compresor está apagado – Estado – Entrada al Sistema de Control Señal de que el compresor está encendido – Estado – Entrada al Sistema de Control Señal de que el compresor está en falla – Estado – Entrada al Sistema de Control