1 000 W para los siguientes 45 m2 de área habitable de la unidad de vivienda o departamento; más (d) de 050-202(1)(a)(iii) - 1 000 W por cada 90 m2...
1 000 W para los siguientes 45 m2 de área habitable de la unidad de vivienda o departamento; más (d) de 050-202(1)(a)(iii) - 1 000 W por cada 90 m2 o porción de área restante; más (e) de 050-202(1)(a)(iv) - A. calcular la carga de la calefacción ambiental eléctrica utilizando los factores de demanda según la Regla 270-116(2)(a) y (b) – los primeros 10 kW al 100%, y el resto al 75%. B. calcular la carga del aire acondicionado con factor de demanda al 100%; (f) de 050-202(1)(a)(v) - Calcular la carga requerida para una cocina eléctrica. Utilizar la potencia nominal de 6000 W para la cocina eléctrica, más 40% de la potencia nominal de la cocina eléctrica sobre 12 kW; más (g) de 050-202(1)(a)(vi) - Calcular para las cargas restantes mayores a 1 500 W con un factor de demanda de 25%, si se ha previsto una cocina eléctrica. Si no se ha previsto cocina eléctrica debe considerarse la suma de las cargas que exceden los 1 500 W hasta un total de 6 000 W al 100%, y el exceso de los 6 000 W al 25%.