Una instalación eléctrica consume una potencia de 5,2 kW y una potencia rectiva de 1.1 kVAR en atraso (Corriente en atraso). Calcular el áng...
6 (3p) Una instalación eléctrica consume una potencia de 5,2 kW y una potencia rectiva de 1.1 kVAR en atraso (Corriente en atraso). Calcular el ángulo de desfase y el factor de potencia. En la facturación de energía mensual, ¿pagará por concepto de energía reactiva? (justifique su respuesta) 1. S=(5.2^2 + 1.1^2) = 5.32kVA 2. Angulo Desfase = ArcTang(1.1/5.2) = 11.94° 3. Cos Fi = Factor de Potencia = 0.978
Como factor de potencia es mayor a 0,96, no pagaría por concepto de energía reactiva. También se podría responder que la Potencia Reactiva no supera al 30% de la Potencia Activa