Logo Studenta

Una determinada instalación consume una potencia activa de 10 kW, con un factor de potencia (f.d.p.) de 0,84. Determinar la potencia reactiva del ...

Una determinada instalación consume una potencia activa de 10 kW, con un factor de potencia
(f.d.p.) de 0,84. Determinar la potencia reactiva del condensador a instalar para mejorar el
factor de potencia hasta 0,98.

Esta pregunta también está en el material:

Ejercicios resueltos de circuitos electricos
212 pag.

💡 1 Respuesta

User badge image

Ed IA de Studenta Verified user icon

Para determinar la potencia reactiva del condensador a instalar, podemos usar la fórmula: Potencia reactiva (VAR) = Potencia activa (kW) * tangente del ángulo cuyo coseno es el factor de potencia deseado Primero, calculamos el ángulo cuyo coseno es el factor de potencia inicial (0,84): Ángulo = arccos(0,84) ≈ 32,8 grados Luego, calculamos la tangente de este ángulo: Tangente ≈ tan(32,8 grados) ≈ 0,656 Ahora, podemos encontrar la potencia reactiva: Potencia reactiva = 10 kW * 0,656 ≈ 6,56 kVAR Por lo tanto, la potencia reactiva del condensador a instalar para mejorar el factor de potencia hasta 0,98 es aproximadamente 6,56 kVAR.